Над вторым этажом залили монолитный пояс, из него по углам и через каждые полтора метра торчат выпуски двенадцатой арматуры, сантиметров по 40, под стойки и крепление мауэрлата. Стоят так второй год, рыжие, на бетоне вокруг потёки. Перед зимой с ними надо что-то делать или уже бесполезно?
Выпуски из армопояса под мауэрлат: чем закрыть до весны?
Этап объекта: На паузе
На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#2
21 октября 2023 в 13:24
Рыжий налёт на арматуре сам по себе не страшный, это поверхностная коррозия, она есть почти всегда. Плохо, когда ржавчина идёт чешуёй и слоями отваливается, а под ней пруток заметно тоньше. Проверить просто: зачистить один выпуск щёткой до металла и замерить штангенциркулем. Если от 12 осталось 11 с копейками, работать можно.
Потёки на бетоне значат, что вода стекает по прутку и заходит в месте выхода из бетона, вот это место и надо закрыть. Я обычно делаю так: зачистка щёткой, преобразователь ржавчины, на каждый выпуск отрезок шланга или трубки с заглушкой сверху, а основание обмазываю цементным молочком или битумной мастикой, чтобы вода не шла внутрь пояса. Обрезать не надо, потом не к чему будет крепить.
Потёки на бетоне значат, что вода стекает по прутку и заходит в месте выхода из бетона, вот это место и надо закрыть. Я обычно делаю так: зачистка щёткой, преобразователь ржавчины, на каждый выпуск отрезок шланга или трубки с заглушкой сверху, а основание обмазываю цементным молочком или битумной мастикой, чтобы вода не шла внутрь пояса. Обрезать не надо, потом не к чему будет крепить.
#3
21 октября 2023 в 21:28
Я у себя перед стропилами обкалывал бетон вокруг пары выпусков, внутри арматура была чище, чем снаружи.
Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.