Временный щиток на объекте: отключать на время простоя или нет?

Тоха открыл тему 9 ноября 2025 Заморозили стройку 1 ответ 193 просмотра последний ответ 9 ноября 2025

Этап объекта: Без этапа

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 9 ноября 2025 в 17:58 начало темы
На участке столб с временным щитком, договор с сетями на 15 кВт. Зимой там никого. Платить минималку и держать или отключать совсем?
Цитировать
#2 9 ноября 2025 в 18:07
Расторгать договор я бы не стал, потом заново подавать заявку на присоединение дольше и дороже, чем платить. В щитке оставьте включённым только автомат под камеру или датчик, остальное выключите. Щиток проверьте на воду: если пластиковый висит на столбе без козырька, к весне в нём будет лёд и зелёные клеммы. Козырёк из куска профлиста решает. И УЗО, когда приедете, проверьте кнопкой, после зимы они иногда залипают.
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.