Проводку в каркаснике делал сам по незнанию: алюминий и скрутки. Менять?

Сергей92 открыл тему 25 декабря 2024 Что переделывать 2 ответа 287 просмотров последний ответ 26 декабря 2024

Этап объекта: Стройка идёт

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 25 декабря 2024 в 21:37 начало темы
Каркасный дом, в 2021 сам разводил черновую электрику, тогда казалось, что разбираюсь. Сейчас, перед тем как закрывать стены изнутри, вскрыл и сам себе не поверил: часть линий медь, часть алюминий 2,5, который остался со старой дачи, скрутки на изоленте в коробках, кабель местами без гофры прямо по стойкам и ОСП. Есть смысл что-то оставить или всё под замену?
Цитировать
#2 26 декабря 2024 в 06:58
В каркасном доме я бы пустил под замену всё, что не медь и не в гофре или металлорукаве. Алюминий 2,5 под розетки в новом доме уже не кладут, скрутки на изоленте классическое место нагрева, а кабель прямо по дереву без защиты, это главное, пожар. Медные линии, проложенные правильно, можно оставить, только проверьте каждую на целость изоляции, особенно там, где кабель прижат скобой к стойке, и там, где мог пройти саморез при обшивке.
Сначала нарисуйте схему: какие линии куда идут и какого сечения. Соединения в коробках делайте на клеммниках или опрессовкой, а сами коробки оставляйте доступными, не зашивайте наглухо за ОСП.
Цитировать
#3 26 декабря 2024 в 16:49 автор темы
Нарисовал схему, вышло 14 линий, из них 5 медные и проложены нормально, остальное алюминий или по дереву. Медь проверил, одна линия в спальне пережата скобой, изоляция продавлена до жилы. Всё остальное меняю, на материал ушло 46 тысяч.
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти