Перемычки над окнами лежат на 5 см опоры. Переделывать?

oleg_2001 открыл тему 7 июля 2024 Что переделывать 4 ответа 373 просмотра последний ответ 7 июля 2024

Этап объекта: Стройка идёт

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 7 июля 2024 в 12:54 начало темы
Купленная коробка, газобетон 300, стены и армопояс. Готовим стены под мауэрлат и стропила, и я наконец залез с рулеткой на проёмы. Над шестью окнами прежние строители положили готовые брусковые перемычки из газобетона, над остальными уголки, и на трёх проёмах из девяти опора с одной стороны 5-7 см, с другой нормальная. Видимо, проёмы размечали по месту, а перемычки купили одной длины. Над широким окном в зале, 1,8 м, перемычка из двух брусков, и между ними щель, туда палец заходит. Трещин над проёмами нет. Сверху армопояс.
Переделывать или пояс уже всё держит? Бригада, которая сейчас работает, говорит «нормально, пояс же сверху», но я их знаю две недели.
Цитировать
#2 7 июля 2024 в 13:05
Олег, для брусковых перемычек на газобетоне опору обычно дают не меньше 250 мм, так пишут и в рекомендациях по кладке. 5-7 см это очень мало: под нагрузкой край опорного блока скалывается, и перемычка садится. Армопояс сверху действительно может взять часть нагрузки, если он сплошной и нормально армирован, но рассчитывать на это без проверки я бы не стала. Я бы посмотрела, сколько арматуры в поясе над этими проёмами и не прерывается ли он над ними, это видно при вскрытии с торца. А широкий проём из двух брусков с щелью мне не нравится сразу, там часто один брусок работает за двоих.
Цитировать
#3 7 июля 2024 в 13:11
Мы такое переделываем часто, без разбора стены. Ставим временные стойки под пояс, выпиливаем перемычку, расширяем опору, кладём U-блоки с арматурой и заливаем. Один проём это день работы двоих. Над широким окном я бы сразу делал монолитную.
Цитировать
#4 7 июля 2024 в 17:00
oleg_2001 Написал(а):нормально, пояс же сверху
Соседу то же самое говорили. Через год над проёмом пошла косая трещина.
Цитировать
#5 7 июля 2024 в 19:24 автор темы
Вскрыли пояс над залом с торца: две нитки 12-й снизу и две сверху, пояс сплошной. Всё равно решили переделать три короткие опоры и широкий проём. Бригада сначала ворчала, но за 28 тысяч сверху согласилась. Ушло две недели вместе с ожиданием U-блоков. Записываю в общую смету переделок, на эту коробку уже 125 тысяч.
Цитировать