Монолитная плита перекрытия с прогибом 3 см: что смотреть?

Игорь81 открыл тему 20 марта 2025 Что переделывать 3 ответа 397 просмотров последний ответ 20 марта 2025

Этап объекта: Обследую

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 20 марта 2025 в 15:24 начало темы
Монолитную плиту 160 мм залили в 2021 по пролёту 6,2 м, опалубку, по словам соседа, сняли через неделю. Сейчас натянул леску по низу: в середине прогиб 30 мм. Трещин снизу не видно, только мелкая сетка у одной стены. Проекта на плиту нет, армировали на глаз. Сверху хочу второй этаж из газобетона. С чего начать?
Цитировать
#2 20 марта 2025 в 16:30
Игорь, 30 мм на пролёте 6,2 м уже за пределами того, что обычно допускают для перекрытий, и при раннем снятии опалубки такое бывает часто. Начинать надо не с усиления, а с того, чтобы понять, что внутри: сканером или вскрытием в нескольких точках определить шаг и диаметр нижней арматуры и защитный слой, отобрать керны или хотя бы склерометром оценить прочность бетона. Потом по этим данным считают, сколько плита реально может нести. Иногда выходит, что под лёгкие перегородки она годится, а стены второго этажа на неё опирать нельзя. Иногда добавляют балку или стену под пролётом. Строить второй этаж, пока этого не знаете, я бы не советовала.
Цитировать
#3 20 марта 2025 в 16:54
У соседа такая же плита без проекта, второй этаж всё-таки поставил. Через два года посреди гостиной две колонны.
Цитировать
#4 20 марта 2025 в 17:20
Если окажется, что плита не тянет стены второго этажа, иногда проще поменять планировку: поставить под пролётом несущую стену на первом этаже, а второй сделать лёгкой мансардой. Я так перекраивала два проекта, выходило дешевле усиления.
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти