Лента под одноэтажный каркас, а хотим два этажа газобетона. Усиливать?

ulugbek_99 открыл тему 17 апреля 2024 Что переделывать 5 ответов 785 просмотров последний ответ 19 апреля 2024

Этап объекта: Обследую

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 17 апреля 2024 в 06:31 начало темы
Фундамент с цоколем залили в 2021 под одноэтажный каркасный дом: лента 30 см шириной, глубина 80, глина. Стоит пустой. За это время планы поменялись, семья выросла, хотим два этажа из газобетона. Прораб, который заливал, говорит, что выдержит, «у меня все так стоят». Другой знакомый говорит, сносить и лить новую. Как понять, выдержит или нет, и что делают, если нет?
Цитировать
#2 17 апреля 2024 в 07:22
По форуму вам никто не скажет, выдержит или нет, но порядок цифр понятен. Одноэтажный каркас и два этажа газобетона с плитой отличаются по нагрузке на фундамент в разы. Лента 30 см и 80 см глубиной на глине под газобетон в два этажа обычно мало и по ширине подошвы, и по глубине, если грунт пучинистый.
Чтобы перестать гадать, нужны две вещи: что под подошвой (шурф до низа ленты и хотя бы ручное бурение на пару метров, тип грунта и вода) и расчёт нагрузки от того дома, который вы хотите. Варианты, если не проходит: уширение подошвы обоймой с двух сторон на анкерах, отдельные опоры под самые нагруженные стены или более лёгкий материал стен. Снос это крайний вариант, когда лента ещё и сама плохого качества.
Цитировать
#3 19 апреля 2024 в 04:19
Обойму делал два раза. Откапываете участками, сверлите ленту, ставите анкеры, вяжете каркас и бетонируете с двух сторон, по сути пристраиваете к старой ленте новую пошире. Работа грязная и долгая, но реальная, и без демонтажа. Перед этим я бы обязательно вскрыл ленту в паре мест и посмотрел бетон, нет смысла обнимать песок.
Цитировать
#4 19 апреля 2024 в 05:41
«У меня все так стоят» это любимое у прорабов. Шурф хоть сделайте, это день лопатой.
Цитировать
#5 19 апреля 2024 в 06:39
По деньгам грубо: обойма по периметру 40 м тысяч 250-350 с материалом, новая лента под два этажа с демонтажем старой от 900.
Цитировать
#6 19 апреля 2024 в 06:58 автор темы
Отчитываюсь. Сделал два шурфа и заказал бурение в трёх точках, 18 тысяч. Глина тугопластичная, весной вода на 1,6 м. Подошва 30 без уширения, бетон в шурфах крепкий, молотком не крошится. Инженер посчитал: под два этажа газобетона давление под подошвой выше допустимого примерно в полтора раза, с обоймой по длинным стенам проходит. Под каркас в два этажа проходит и так.
Сидим с женой и считаем: обойма плюс газобетон или каркас. Сердце лежит к газобетону, кошелёк к каркасу. Прораб, когда узнал про расчёт, сказал, что инженеры всегда перестраховываются. Пока не решили.
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.