Выпуски из ленты три года загнуты к земле. Разгибать или срезать?

gulnara.belova открыла тему 7 июля 2023 Обследование объекта 5 ответов 693 просмотра последний ответ 11 июля 2023

Этап объекта: Обследую

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 7 июля 2023 в 21:58 начало темы
Всем привет. Владимирская область, дом 10х11. В 2020 залили ленту 400 мм, глубина около 1,2 м, сверху оставили вертикальные выпуски 12-й арматуры под монолитный цоколь, шаг примерно 40 см, высота сантиметров 60. Цоколь хотели лить следующим летом, но всё встало: сначала деньги, потом муж уехал на вахту. Так и простояло три зимы.
Перед уходом бригада загнула выпуски к земле, чтобы никто не напоролся. Примерно треть загнута почти у самого бетона под прямым углом, остальные дугой повыше. Все рыжие. У тех, что загнуты у корня, ржавчина хуже всего, в изгибе прямо чешуя, а на двух углах бетон вокруг выпуска откололся, ямка сантиметра три.
Новая бригада, которую зову на август, говорит: разогнём трубой, пройдём щёткой и льём. Сосед говорит, что разогнутая арматура уже не арматура, всё срезать и сверлить новые на химический анкер. Разница по деньгам приличная. Цоколь будет 60 см, и я ещё не понимаю, хватит ли длины на нахлёст после всего этого. Штангенциркуль есть)
Цитировать
#2 7 июля 2023 в 23:28
А500С холодной разгибать можно, но один раз и плавно, трубой с упором, а не кувалдой. Греть горелкой не надо, она термоупрочнённая и после нагрева теряет прочность. После разгиба смотрите место изгиба: если на рёбрах трещинки или надрыв, такой стержень под замену. Загнутые под прямым углом у самого бетона чаще всего проще срезать и поставить новые на анкер, при разгибе они рвутся как раз у корня. Если в изгибе металл под чешуёй заметно истончился, тоже без вариантов менять.
Цитировать
#3 8 июля 2023 в 00:41
у меня бригада разгибала трубой, две штуки лопнули прямо у бетона, остальные нормально
Цитировать
#4 11 июля 2023 в 00:26
По нахлёсту: для 12-й обычно закладывают 30-40 диаметров, то есть сантиметров 40-50, точнее посмотрите в проекте цоколя. Если после разгиба выпуск выходит короче, наращивать вязкой смысла нет, лучше новый на анкер. И сколы у корня: если бетон откололся оттого, что ржавчина распёрла, надо отбить рыхлое, почистить и заделать ремонтной смесью до заливки, иначе там будет гнить, только уже внутри цоколя.
Цитировать
#5 11 июля 2023 в 01:42 автор темы
Отчитываюсь. Разгибали трубой по одному, медленно. Из 34 загнутых у корня шесть дали трещинку в изгибе, их и ещё три с чешуёй срезали, бригада поставила девять новых на анкер. Остальные встали ровно, длины хватает на 45 см нахлёста. Сколы, как Андрей сказал, отбили, там ржавчина распёрла, бетон под ним целый. Льём в августе.
Цитировать
#6 11 июля 2023 в 11:24
Нормальное решение. Только анкер на нормальную глубину, а не на 10 см, как любят.
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти