Всем привет. Владимирская область, дом 10х11. В 2020 залили ленту 400 мм, глубина около 1,2 м, сверху оставили вертикальные выпуски 12-й арматуры под монолитный цоколь, шаг примерно 40 см, высота сантиметров 60. Цоколь хотели лить следующим летом, но всё встало: сначала деньги, потом муж уехал на вахту. Так и простояло три зимы.
Перед уходом бригада загнула выпуски к земле, чтобы никто не напоролся. Примерно треть загнута почти у самого бетона под прямым углом, остальные дугой повыше. Все рыжие. У тех, что загнуты у корня, ржавчина хуже всего, в изгибе прямо чешуя, а на двух углах бетон вокруг выпуска откололся, ямка сантиметра три.
Новая бригада, которую зову на август, говорит: разогнём трубой, пройдём щёткой и льём. Сосед говорит, что разогнутая арматура уже не арматура, всё срезать и сверлить новые на химический анкер. Разница по деньгам приличная. Цоколь будет 60 см, и я ещё не понимаю, хватит ли длины на нахлёст после всего этого. Штангенциркуль есть)
Перед уходом бригада загнула выпуски к земле, чтобы никто не напоролся. Примерно треть загнута почти у самого бетона под прямым углом, остальные дугой повыше. Все рыжие. У тех, что загнуты у корня, ржавчина хуже всего, в изгибе прямо чешуя, а на двух углах бетон вокруг выпуска откололся, ямка сантиметра три.
Новая бригада, которую зову на август, говорит: разогнём трубой, пройдём щёткой и льём. Сосед говорит, что разогнутая арматура уже не арматура, всё срезать и сверлить новые на химический анкер. Разница по деньгам приличная. Цоколь будет 60 см, и я ещё не понимаю, хватит ли длины на нахлёст после всего этого. Штангенциркуль есть)