Коробка из газобетона, сверху плиты ПК, две зимы простояли без кровли и вообще без плёнки. Весной видел, как из торцов плит снизу капает, а на потолке первого этажа рыжие разводы вдоль швов. Сейчас вроде сухо. Боюсь, что внутри арматура пошла ржаветь. Как это проверить, не вскрывая всё подряд?
Пустотки две зимы без кровли, из торцов капало. Что с ними?
Этап объекта: Без этапа
На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#2
14 ноября 2026 в 09:15
Вода в пустотах после двух зим без крыши это обычная история. Хуже всего, когда она там замерзает: лёд может разорвать нижнюю полку плиты. Смотрите снизу продольные трещины вдоль пустот, отслоение защитного слоя и ржавые полосы точно под арматурой. Рыжие разводы вдоль швов чаще от раствора и грязи, это не страшно. Если найдёте продольные трещины, тогда уже зовите инженера
#3
14 ноября 2026 в 12:38
И перед тем как закрывать кровлей, просверлите снизу в каждой пустоте у торца отверстие мм на 8-10. Если там стоит вода, она уйдёт, иначе будет годами выходить пятнами на потолке. Я так на двух объектах делал, из одной плиты чуть не ведро вытекло
Продольных трещин не нашёл. Но в одном месте снизу отвалился кусок бетона с ладонь и видна арматура. Это уже плохо?
#5
15 ноября 2026 в 10:22
Одно такое место ещё ни о чём не говорит, это может быть заводской брак или удар при монтаже. Выложите фото, а лучше пусть кто-нибудь посмотрит вживую. Если арматура там одна и ржавчина поверхностная, обычно зачищают и закрывают ремсоставом
#6
16 ноября 2026 в 18:30
сверлил как Тимур пишет, из трёх плит пошла вода, из остальных сухо. Дырки потом не заделывал, они всё равно под потолком будут
На выходных просверлю. Инженера позову весной перед кровлей, пусть заодно и стены посмотрит
Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.
ВойтиВ теме участвуют