Проводка в стенах после трёх лет: проверять или менять всё?

Дмитрий Титов открыл тему 16 октября 2026 Обследование объекта 3 ответа 176 просмотров последний ответ 17 октября 2026

Этап объекта: Стройка идёт

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 16 октября 2026 в 12:38 начало темы
Газобетон под Пензой, стройку тяну четвёртый год. Черновую электрику по первому этажу прежний электрик развёл в 2023: кабель в гофре по стенам и в стяжке, щит не собран, концы торчат в коробках. Крыши пока нет, этим летом перезапустился и довожу второй этаж, проёмы первого этажа под плёнкой. Штукатурить изнутри хочу, как только закрою коробку. Как понять, можно ли оставить старую разводку?
Цитировать
#2 16 октября 2026 в 13:26
Сам по себе кабель в гофре за три года в стене не портится, если его не грызли и в нём не стояла вода. Портятся концы и коробки. Я бы сделал так: разобрать все коробки, посмотреть концы. Если медь чёрная или зелёная, отрезать до чистой, запас обычно есть. Если в коробках стояла вода, а плёнка в проёмах это почти гарантирует на каких-то стенах, высушить. Потом каждую линию проверить мегаомметром на 1000 В, жила к жиле и каждая жила к земле. Норма для бытовой проводки не меньше 0,5 МОм, новая линия показывает сотни. Если какая-то линия показывает единицы мегаом или меньше, ищите, где нарушена изоляция, чаще всего в стяжке или под проёмом.
Мыши - отдельный вопрос, они по гофре любят ходить. Если на линии обрыв, а снаружи всё целое, это они.
Питание для пушек и штукатурной станции берите отдельной временной линией от щита на столбе, а не через старые концы в стенах.
До штукатурки эта проверка обязательна, после будет уже дорого.
Цитировать
#3 16 октября 2026 в 23:16
мегаомметр можно взять в аренду, я так и делал, за сутки 800 рублей
Цитировать
#4 17 октября 2026 в 02:16
у брата в стяжке гофра лопнула, вода зашла, одну линию так и перекладывали
Цитировать