Тюмень, дом из газобетона, монолитная плита перекрытия 200 мм, пролёт около 6 м. Лили в 2023, через месяц бригада ушла и не вернулась, а телескопические стойки и опалубку оставили. Так и стоят два года, стойки рыжие, винты на некоторых не крутятся. Сверху плита под крышей, сухая. Можно просто снять стойки, или их надо снимать по какой-то схеме?
Прежняя бригада оставила стойки под монолитной плитой, стоят два года
Этап объекта: Обследую
На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#2
7 июня 2025 в 20:39
За два года бетон набирает всё, что может, так что дело не в прочности. Но выбивать стойки по одной с краю я бы не стал. Ослабить все понемногу, начиная от середины пролёта к опорам, и смотреть, не идёт ли прогиб. Перед этим натяните шнур или поставьте лазер под плитой и отметьте, где она сейчас. Заржавевшие винты пролейте проникающей смазкой за день до этого.
#3
9 июня 2025 в 10:58
Согласна с Андреем, и запишите отметки до и после. Если после снятия плита в середине заметно сядет, больше чем на пару сантиметров, это повод позвать специалиста и посмотреть армирование. И сфотографируйте опалубку снизу, пока её не убрали: по следам видно, где текло молоко и где могут быть раковины.
Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.
ВойтиВ теме участвуют