Фундамент из блоков ФБС в три ряда, цоколь из тех же блоков, гидроизоляции и отмостки нет. Стоит с 2023, дальше не строил. Сейчас, перед зимой, обошёл: блоки целые, а раствор в швах между ними местами выкрашивается пальцем, в паре мест щель с сантиметр. Это сильно плохо?
Цоколь из ФБС третий год без гидроизоляции, швы сыплются
Этап объекта: На паузе
На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#2
19 октября 2026 в 22:08
Сами блоки ФБС за три-четыре года ничего не теряют, а шов из обычного раствора без защиты вымывает, это нормально. До зимы я бы прошёлся: выбрать рыхлый раствор на 2-3 см, расшить швы заново и сверху хотя бы обмазочную гидроизоляцию по цоколю. И посмотрите, не сдвинулись ли блоки относительно друг друга. Ступенька по шву больше пары миллиметров - это уже к инженеру.
#3
20 октября 2026 в 00:00
У нас цоколь тоже из ФБС, расшили летом за два выходных, раствор брали М150. Пока держится.