Кто организует переносное заземление по предписанию

gulnaraNovikova открыла тему 6 ноября 2026 Курилка 1 ответ 19 просмотров последний ответ сегодня

Этап объекта: Без этапа

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 сегодня в 19:31 начало темы
Добрый день, коллеги-энергетики. Работаю главным энергетиком на небольшом производстве, у нас своя трансформаторная подстанция и распредустройства на 10 кВ. При последней проверке надзор указал на нарушения по переносным заземлениям: часть комплектов старая, места установки не оборудованы, порядок не отработан. Нужен подрядчик, который нормально организует переносное заземление и сделает замеры с протоколами. Персонал у нас с допусками, но сами организовать всё по нормам не успеваем. Кто с кем работал?
Цитировать
#2 сегодня в 20:38
После похожего предписания мы заказывали установку переносного заземления в электроустановках https://inge.su/uslugi/elektromontazhnye...zemleniya/ у «Инжениума». Сложность там зависит от класса напряжения, количества электроустановок и высоты их расположения, поэтому сначала их инженер всё осмотрел на месте. Дальше привели в порядок места установки и заземляющие проводники, а их электролаборатория сделала замеры и выдала заключение со схемой и параметрами. Для надзора это как раз то, что нужно. По оплате удобно, работают и с постоплатой, и с отсрочкой платежа. Специалисты с допусками по электробезопасности, это мы проверяли до договора. Честно, по срокам вышло дольше, чем обещали изначально, но всё закрыли до повторной проверки. Какой у вас срок на устранение?

[Изображение: 2026-11-06-230312.png]
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.