Скрытые работы: как принять армопояс, если меня не было на заливке

eldar_smi открыл тему 2 июня 2026 Новая бригада 3 ответа 193 просмотра последний ответ 3 июня 2026

Этап объекта: Стройка идёт

На паузеОбследуюПересчитываю сметуИщу бригадуСтройка идётДостроил
#1 2 июня 2026 в 20:37 начало темы
Перезапустил стройку весной, бригада кладёт пристройку под котельную из газобетона. На прошлой неделе заливали армопояс, а я как раз уезжал на три дня по работе. Договаривались, что перед заливкой бригадир скинет фото арматуры в опалубке. Он скинул два фото одного угла, и всё. Сейчас бетон стоит, опалубку сняли, снаружи ровно, без раковин. Но что внутри, я не знаю: четыре прутка или два, как стыковали, какой защитный слой. Бригадир говорит: «всё по проекту, четыре двенашки, хомут через 40». Можно ли это проверить сейчас, ничего не ломая? И как на будущее оформлять скрытые работы?
Цитировать
#2 2 июня 2026 в 23:37
Примерно понять можно прибором, детектором арматуры, он показывает, сколько прутков и на какой глубине. Четыре от двух отличит. Можно и в одном месте аккуратно сколоть угол до арматуры, потом заделать.
На будущее пишите в договоре, что скрытые работы принимаются до закрытия, по акту или хотя бы по фото с рулеткой по всему периметру, и без вашего согласия бетон не заказывается. Если вас нет, пусть снимают сплошное видео вдоль всей опалубки. Два фото одного угла это не приёмка.
Цитировать
#3 3 июня 2026 в 00:04
Прибор нормальный, но на нахлёстах и у хомутов может путать. Покажет меньше прутков, чем должно, лучше вскрыть одно место.
Цитировать
#4 3 июня 2026 в 00:32 автор темы
Нашёл через знакомых человека с прибором, приезжал в субботу. По трём стенам четыре прутка, на одной в середине показывает три. Он говорит, может, так лёг нахлёст или пруток сместился. Скалывать пока не стали, бригадир сказал, что если надо, вскроет сам. Дальше перед каждой заливкой только сплошное видео, записал это в допсоглашение.
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.